在安装滑触线前先将角钢支架按照用户选择的安装形式,根据滑触线的悬挂间距固定好,在安装现场把每6米一根的滑触线上套上所需的悬挂座,和两端接头护套各一个,还在一端装上铝接头一个,装铝接头时应注意只能将铝导轨伸进接头的1/2留给另一根导轨连接用,以上工作准备好后,再把一根一根的滑触线悬挂在支架上,进行全线连接,连接时应拧紧每个接头的螺丝。在滑触线全线长超过200米时应加装伸缩装置(伸缩装置本厂随时供应),在引接电源线进线时,可在每6米一根的接头处引接。
在安装弯道滑触线时,悬吊距离应相应缩短,具体尺寸可根据现场条件而定。
在安装导电器时先把导电器装在配套的方管上,选择与滑触线配合的适当位置固定在用电设备上,应注意为使导电器与滑触线有很好的跟踪性能和良好的接触能力,导电器与滑触线应安装在同一垂直、水平方向。
验收标准
一、支架
1、应作防腐处理。
2、应连续焊接。
3、安装牢固,安装孔位置一致。
二、支架间距
单线“H”型300A以下≤1.5M,400A以上≤3M。
多线无接缝滑触线型1.0-1.5M,导管型1.0-1.5M,电缆滑车型1.0-2.0M,弧线段支架间距根据现场情况应≤1.0M。
三、悬挂件
位置正确,安装牢固,数量复合要求。
四、滑触线主体
1、防护外壳与导体间隙≤2mm。
2、直线度:与轨道中心高度允差﹤±15mm。
3、直线度:与轨道中心纵向允差﹤±15mm。
4、扭曲度:﹤15mm/10m。
五、伸缩器
1、数量符合规定。
2、间隙距离应满足安装现场最大温差所引起的理论伸缩量。
六、集电器
1、方钢之架焊接牢固,中心线与滑触线垂直允差±3mm。
2、方钢支架与滑触线的尺寸,应保证集电器活动臂与滑触线主体平行,允差±3mm。
3、集电器与滑触线平面滑动顺畅,符合规定压力。
七、紧固件
紧固螺帽的扭矩,应符合制造厂的推荐值。推荐值:M10-28NM、M8-12NM、M6-6.5NM
八、电源进线
进线端牢固,不得承受拉力。