消防泵是消防恒压供水系统的核心系统。在火灾事故期间,对员工的进出安全、消防泵的日常运行和消防泵室的设置都有严格的要求。今天,我们梳理了消防离心泵室的设置。
一、空间布局。
1.单独建设的消防泵房对防火有要求,防火等级不得小于二级。
2.所有建筑物上的消防泵房不得设置在地下三层以下,也不得设置在与室外进出口相对高度相差超过10米的地下建筑物上。
3.所有在消防泵房必须用耐火等级在2.0h以上的隔墙和1.50h的木板与其他位置分开。
4.疏散门应直达室外或安全通道,通往消防疏散路的门应采用甲级防火门。
二、机组布置分配。
1.邻近机组及机组至墙壁间需要保持一定净距离,电机容积小于22kW时为0.60米;不能低于。电机容积在22kW以上,55kW以下时为0.8米;电机容积超过55kW,低于255kW时为1.2米;不能低于。电机容积超过255kW时,不得低于1.5米。
注:使用柴油消防泵时,根据要求,组织间净间距应再提高0.2米,但不得小于1.2米。
2.现场维修消防泵时,至少在各机组一侧设置总宽0.5米的安全通道,维修时更加方便。
3.消防泵房主要安全通道总宽必须在1.2米以上。
三、采暖、自然通风及排水管道。
消防泵房的设计方案应根据具体情况设计适当的采暖、自然通风和排水管道设备,并遵循以下要求:
1.冬季加热温度不小于10度,无人看管时不小于5度。
2.消防泵房通风应设计为6次/h。
3.消防泵房必须安装排水设备。
4.消防泵房应采取防泡水解决方案。
四,其他
1.所有消防泵房室内装修的都需要A级装修材料。
2.停车库、主要消防控制室、自动消防灭火器机械设备室、消防泵房、排气管、自然通风空调系统室等,必须采用1.50h以上的不易燃木地板,而且要与相邻位置分离。
3.消防泵房必须设置消防专用电话用于联络。
4.使用柴油消防泵时,应该设置单独的消防泵房间,要求有通风系统、排烟系统和防火安全设备,实现柴油机的稳定运行。
5.一定要检测消防泵房排水管道设备的排水能力。调整过程中,需要排出的水需要根据排水管道设备全部排出,并符合设计规定。
6.消防泵房、自发室、高低压配电室、排气管室、火灾事故发生时,所有正常运行的消防机械设备室必须安装预留照明灯,工作台面的最低照明强度不得明显低于正常照明灯的照明强度。
7.消防主控室、消防水泵房、防排烟系统、排气管室消防电器设备、消防电梯等在其配电线路的最末一级配电箱处必须安装自动变换装置。